모던하이테크
HOME > 프레스센터 > 보도자료

[E-NEWSLETTER] Power*Tools 뉴스레터 7월호 - Arc Flash 모듈의 두 가지 새로운 강력한 옵션을 사용하는 방법

이름 : (주)블루헷

2020-07-02 09:32:24 조회 :583


 

Power*Tools : Arc Flash

Arc Flash 모듈의 두 가지 새로운 강력한 옵션을 사용하는 방법

세계 최초, 글로벌 NO.1 전력계통 해석 시스템

- 전기 엔지니어링의 Golden Standard, 성능/유연성/품질이 입증된 Power*Tools -

- 미) SKM사 Power*Tools 국내 공식 대리점 (주)블루헷 - 

 

 

Arc Flash 모듈의 두 가지 새로운 강력한 옵션을 사용하는 방법

SKM Arc Flash 모듈에서 아크 플래시 사고 계산에 사용할 수 있는 두 가지 새로운 강력한 옵션에 익숙해지는 것의 중요성에 대해 설명합니다. 그림 1의 Arc Flash Study 옵션 (보고서 옵션 탭) 화면에서 볼 수 있듯이 두 가지 옵션이 표시됩니다. 기본 장치 작동 실패, 업스트림 장치 사용 및 기본 장치에 대한 유지 관리 모드 기능.  

그림 1
 

이 두 가지 새로운 옵션은 각각 특정 용도로 사용됩니다. 두 가지 옵션을 모두 설명하고 예를 들어 보겠습니다.

옵션 # 1 : 기본 장치가 작동하지 않습니다. 업스트림 장치를 사용하십시오. 모든 전기 장비에 주 러그 전용 장비와 달리 주요 과전류 보호 장치가 있는 경우 장비 내부에 아크 플래시 입사 에너지가 다른 두 영역이 있습니다. 라인 측 입사 에너지 영역과 로드 측 입사 에너지 영역으로 구성됩니다. line-side입사 에너지는 주 과전류 보호 장치의 line-side 터미널에서 상류 영역에 존재하며, 입력 도체는 장비로 들어갑니다. 이 에너지는 주 과전류 보호 장치에 의해 제한되지 않고 다음 업스트림 과전류 보호 장치에 의해 제한됩니다. 

load-side입사 에너지는 주 과전류 보호 장치의 line-side단자에서 다운 스트림 영역에 존재합니다. 그림 2를 참조하십시오. 

 

 그림 2 

 

참고 : 주 과전류 보호 장치가 유틸리티 측에서 들어오는 전선에 연결된 과전류 보호 장치인것은 아닙니다. 주요 과전류 보호 장치는 SKM에서 가장 큰 비율의 고장 전류를 버스로 전달하는 과전류 보호 장치로 정의됩니다. 매우 특별한 경우에는 타이 브레이커 또는 피더 브레이커가 주요 과전류 보호 장치로 인정될 수 있습니다.

 

일반적으로 line-side 입사 에너지는 load-side 입사 에너지보다 높으므로 두 가지를 모두 계산하는 것이 좋습니다.

 

load-side 입사 에너지 외에 주 과전류 보호 장치의 line-side에서 입사 에너지를 계산하는 것의 중요성에 대해 많은 기사가 쓰여졌습니다. 많은 엔지니어가 염두에 두어야 할 상황은 다음과 같습니다. 주 과전류 보호 장치가 작동하지 않으면 어떻게 됩니까?

 

이 경우, 주 과전류 보호 장치의 업스트림 장치는 전체 장비에 대한 입사 에너지를 제한하는 장치가 됩니다. 이제, 전기 에너지 장비는 인시던트 에너지(line-side and load-side incident energies)가 다른 두 영역을 갖지 않고 더 높고 최악의 line-side 입사 에너지만 갖습니다. 그림 3을 참조하십시오.

 

 그림 3 

 

line-side 입사 에너지를 계산하는 선호되는 방법 (즉, 주 과전류 보호 장치가 아크 전류를 제거하지 못하는 경우)은 그림 2와 같이 주 과전류 보호 장치의 라인 측에 버스를 포함시키는 것입니다. 이 방법은 존재하지 않는 많은 버스를 프로젝트 데이터베이스에 추가합니다. 제한된 수의 버스가 있는 소프트웨어 라이선스가 있는 경우 이 방법을 사용하여 작성된 데이터베이스(of adding line-side non-existent buses)는 라이선스에 허용된 버스 수를 쉽게 초과할 수 있습니다. 이 경우 주 장치 옵션이 작동하지 않습니다. 업스트림 장치를 사용하는 것이 매우 유용합니다.

 

이 옵션을 선택하면 주 과전류 보호 장치가 있는 모든 위치에서 다음을 가정하여 입사 에너지가 계산됩니다.

1. 버스에서 아크 플래시 이벤트가 발생했습니다

2. 주 과전류 보호 장치가 작동하지 않아 무시됩니다.

3. 주 과전류 보호 장치의 첫 번째 업스트림 과전류 보호 장치는 아크 플래시 이벤트를 지우는 장치입니다.


그림 4는 위치 PNL-T1의 아크 플래시 이벤트에 대한 아크 플래시 테이블 결과를 보여줍니다. 주 장치 옵션이 작동하지 않았습니다. 업스트림 장치 사용이 확인되었으며 최대 아크 시간은 2초로 간주되었습니다. 

 

 그림 4 

 

아크 플래시 이벤트 (Bus Name)의 위치는 PNL-T1로 표시됩니다. 마지막 트립 된 보호 장치는 업스트림 과전류 보호 장치 인 CB-MDP-2-1로 표시됩니다. 아크 플래시 트립 시간 (Trip / Delay Time)은 2초로 표시됩니다. 업스트림 과전류 보호 장치의 아크 플래시 트립 시간이 9초이므로" 그림 5 참조-트립/지연 시간은 최대 아크 시간 2초까지만 고려합니다. 마지막으로 PPE 레벨 열에서 코드 *N22와 주 과전류 보호 장치 CB-PNL-T1-MAIN의 이름을 볼 수 있습니다. 코드 *N22는 아래 "주 장치 실패, 업스트림 장치 사용"으로 설명됩니다. 그림 5는 이 상황에 대한 시간-전류 곡선 (TCC)을 보여줍니다.

 

 

 그림 5 


여기서 우리는 업스트림 과전류 보호 장치가 주 과전류 보호 장치보다 아크 전류를 여는데 훨씬 느리다는 것을 시각화할 수 있습니다. 옵션이 없으면 주 장치가 작동하지 않습니다. 업스트림 장치 점검 사용, 부하 측 입사 에너지(PNL-T1 위치)는 1.1 cal/cm2였으며 주 과전류 보호 장치(CB-PNL-T1-MAIN)의 트립 시간은 0.028초 였습니다. 그러나 이 옵션을 선택하면 주 과전류 보호 장치가 무시되고 업스트림 과전류 보호 장치(CB-MDP-2-1)가 9초 안에 아크 전류를 제거하는 장치입니다. 그러나 최대 아크 시간을 2초로 선택했기 때문에 9초의 트립 시간이 2초로 변경되었습니다. 이 트립 시간은 55 cal/cm2의 매우 높은 라인 측 트립 시간을 제공하여 들어오는 부분뿐만 아니라 전체 전기 장비에도 적용됩니다.

 

앞에서 설명한대로 주 장치 작동에 실패한 옵션을 선택할 수 있습니다. 주 과전류 보호 장치가 작동하지 않을 때 사고 에너지를 평가하려면 업스트림 장치를 사용하십시오. 그러나 이 옵션을 선택하기 위한 추가 근거가 있습니다. 통전 유지 보수를 수행하기 위해 장비의 입력 섹션에서 사고 에너지를 알고 싶을 수 있습니다. 또는 전기 패널에는 오픈 프레임 구조가 있으며 들어오는 부분(which corresponds to the line-side incident energy)의 입사 에너지는 작업하려는 인접한 피더 섹션으로 쉽게 마이그레이션 될 수 있습니다. 또는 전기 장비에 존재하는 최악의 사건 에너지(normally the line-side incident energy)를 선택하는 것이 회사의 정책입니다. 이유가 무엇이든, 기본 장치 옵션이 작동하지 않았습니다. 업스트림 장치를 사용하면 주요 과전류 보호 장치가 있는 모든 장비에서 쉽고 효율적으로 라인 측 입사 에너지를 계산할 수 있습니다.

 

옵션 # 2 : 메인 장치에 유지 관리 모드 기능 사용 

아크 플래시 사고 에너지 완화는 아크 플래시 위험 분석의 중요한 부분입니다. 일단 입사 에너지가 계산되면, 입사 에너지가 높은 위치(normally ≥ 8 cal/cm2)를 식별할 수 있습니다.

 

이러한 위치에서 식별된 높은 사고 에너지는 많은 방법과 기술을 사용하여 완화할 수 있습니다. 선호되는 방법은 기존 회로 차단기의 설정을 변경하여 값비싼 변경 없이 아크 전류를 더 빨리 제거하는 것입니다. 그러나 이러한 설정 변경은 일반적으로 시스템 조정을 방해하여 부분 또는 전체 정전에 더 민감하게 만들 수 있습니다. "ARMS(arc flash reduction maintenance system)"라는 새로운 기술은 안전과 서비스 연속성 사이의 합리적인 절충을 허용합니다.

 

ARMS 디바이스는 일반적으로 두 개의 독립적인 기능을 가진 특수 회로 차단기입니다. 시스템이 정상 작동 중이면 하나의 기능(normally named "phase")이 선택됩니다. 보호된 장비에서 통전 작업을 수행할 때만 다른 기능(normally assigned the named "ARMS")이 활성화됩니다. 두 기능(phase and ARMS)을 동시에 활성화할 수 없습니다.

 

위상(normal) 기능에서 정상 작동 중에 ARMS 장치의 설정은 전기 시스템의 보호 및 조정을 위해 선택됩니다. ARMS(maintenance) 기능에서 ARMS 디바이스의 설정은 예상 아크 전류(no intentional delay)에 대해 매우 빠른 응답(not the available short circuit current)을 갖도록 선택됩니다. 이 빠른 응답은 트립 시간과 보호 장비의 입사 에너지를 실질적으로 줄입니다.

 

이러한 안전성 향상의 단점은 ARMS 기능이 활성화되어 있는 동안 조정 손실입니다.

 

ARMS 디바이스는 보호할 장비에서 한 레벨 상류에 위치해야 합니다. 예를 들어 보호할 장비가 전원 패널 (with or without a main overcurrent protection device)인 경우 ARMS 장치는 업스트림 피더 패널에 설치해야 합니다. ARMS 장치를 보호된 전원 패널에 기본 과전류 보호 장치로 설치하지 않는 것이 좋습니다. 그림 6을 참조하십시오.  

 

 

 그림 6 

 

ARMS 장치를 주 과전류 보호 장치로 설치하면 부하 측 입사 에너지는 크게 줄어들지만 보다 위험한 라인 측 AFIE에는 영향을 미치지 않습니다. 반대로, ARMS 회로 차단기를 보호할 장비의 상류에 별도의 인클로저에 설치하면 라인 측 및 부하 측 입사 에너지가 줄어듭니다.

 

Arc Flash 모듈에서 ARMS 옵션을 사용하려면 ARMS 기능을 회로 차단기에 기존 위상 기능에 추가해야 합니다. 이 기사의 범위는 이 새로운 기능을 추가하는 방법을 다루지 않습니다. 이 백서에서는 ARMS 기능이 이미 존재한다고 가정합니다.

 

ARMS 디바이스에는 두 가지 기능 (each with its own settings)이 있으므로 SKM의 Arc Flash 모듈은 연구를 실행하기 전에 두 기능 중 어떤 기능이 활성화되어 있는지 알아야 합니다. 그렇게 하려면 두 가지 옵션이 있습니다.

 

첫 번째 옵션 : ARMS 장치의 구성 요소 편집기 (a the Protective Device subview)를 입력 한 다음 기능 버튼을 클릭하십시오. 보호 기능 화면이 열립니다. 이제 ARMS 기능에 해당하는 Arc Flash 사용 확인란을 선택하십시오. 그런 다음 OK 버튼을 클릭하십시오. 그러면 Component Editor 하위 보기로 돌아갑니다. ARMS 함수 이름이 토글 버튼 왼쪽에 표시되는지 확인하십시오. 그림 7A 및 그림 7B의 순서를 참조하십시오.

 

 그림 7A 

 

 그림 7B 

 

이 순간부터 모든 아크 플래시 계산은 ARMS 기능 설정을 기반으로 합니다. 정상 위상 기능 설정을 사용하여 입사 에너지를 계산하려면 절차를 되돌려 야합니다. 이것은 지루한 과정입니다.

 

두 번째 옵션 : 기본 장치에 대한 유지 관리 모드 사용 기능을 활성화하십시오. Arc Flash“스터디 옵션 (Report Options tabtab)”화면에서 이 옵션을 활성화하면 ARMS 디바이스에 대해 보호 기능 화면의 유지 관리 모드 확인란을 선택한 경우 아크 플래시 스터디는 유지 관리 기능 설정을 사용합니다. 그림 8을 참조하십시오. 따라서 ARMS 장치에서 이 ARMS 함수를 생성할 때 이 확인란이 선택되어 있는지 확인하십시오.

 

 그림 9 

 

ARMS 유지 관리 기능 설정이 활성화되지 않은 상태에서 사고 에너지를 계산하려면 (i.e. calculate using the phase or normal settings) 보고서 옵션 탭의 Arc Flash“스터디 옵션 화면에서 주 장치에 유지 관리 모드 기능 사용 확인란을 선택 취소하십시오. 이 절차는 과전류 보호 장치의 구성 요소 편집기로 이동한 다음 보호 기능 화면으로 이동하여 ARMS 기능의 아크 플래시에 사용 확인란을 선택 취소하고 위상 기능의 아크에 사용 확인란을 선택하는 것보다 훨씬 간단합니다.

  

 

New SKM Power*Tools for Windows

V9.0.0.7 Software Update!

Power*Tools 버전 9.0.0.7이 출시되었음을 알려드립니다.

PTW 버전 9.0의 최초 릴리스 이후 소프트웨어가 많이 변경되고 향상되었습니다.


WHAT'S NEW IN VERSION 9.0.0.7: 

1. QR 코드 이미지 경로 위치를 Arc Flash Label 인쇄 창에 추가하였습니다. 2. Arc Flash 사용자 노트를 3열로 줄였습니다. 3. Component Editor에 DC Cable Ampacity 필드를 추가했습니다. 4. 모든 시나리오에서 버스, 라인 및 로드 사이드 간의 최악의 결과에 대한 개선된 Arc Flash 보고. 5. 차단기 지연 대역 및 컷오프의 향상된 TCC 플로팅. 6. 일반적인 버그 수정 및 개선. 7. 보호 장치 라이브러리를 업데이트했습니다.

 Power*Tools  
 

*streaming 부분을 클릭하시면 영상으로 이동합니다.

 

Power*Tools for Windows Arc Flash Video:  Streaming 

Power*Tools for Windows Arc Flash  Educational Video:  Streaming 

Power*Tools For Window Overview Tutorial Video: Streaming 

Power*Tools For Windows Dapper Tutorial Video: Streaming 

Power*Tools For Windows Captor Tutorial Video: Streaming 

Power*Tools For Windows Equipment Evaluation Tutorial Video: Streaming 

Power*Tools For Windows TMS Tutorial Video: Streaming 

Power*Tools For Windows HI_WAVE Tutorial Video: Streaming 

Power*Tools For Windows I*SIM Tutorial Video: Streaming 

Power*Tools For Windows DC Systems Tutorial Video: Streaming 

Power*Tools For Windows Distribution Reliablity Tutorial Video: Streaming 

 

 
Lambda Research Corporation

06101 서울특별시 강남구 언주로 630 어반라이트 빌딩 6층 

1644 - 8660

www.ebluehat.com

 
번호 제목   날짜 조회
[E-NEWSLETTER] TracePro 뉴스레터 7월호 - 'TracePro의 사실적인 렌더링'   20-07-23 469
[E-NEWSLETTER] Power*Tools 뉴스레터 7월호 - 'Arc Flash 완화 기법 모델링 Lowell L. Orie..   20-07-16 549
[E-NEWSLETTER] TracePro 뉴스레터 7월호 - 'TracePro S/W를 이용한 Optical Illumination D..   20-07-08 650
[E-NEWSLETTER] OSLO 뉴스레터 7월호 - 'OSLO Standard Analysis (표준분석)'   20-07-06 589
[E-NEWSLETTER] Power*Tools 뉴스레터 7월호 - Arc Flash 모듈의 두 가지 새로운 강력한 옵..   20-07-02 583
[E-NEWSLETTER] Power*Tools 뉴스레터 6월호 - 'Arc Flash 위험 분석-유틸리티 데이터 이해..   20-06-23 658
[E-NEWSLETTER] TracePro 뉴스레터 6월호 - 'TracePro를 이용한 LED 광학 부품 설계'   20-06-16 362
[E-NEWSLETTER] Power*Tools 뉴스레터 6월호 - 'GroundMat에 대하여'   20-06-11 392
Lens-design software enables modern precision optics   20-05-29 223
53 [E-NEWSLETTERT] OSLO 뉴스레터 5월호 - 'OSLO를 이용한 공차(Tolerancing)'   20-05-26 446
52 [E-NEWSLETTER] Power*Tools 뉴스레터 5월호 - 'A_FAULT(ANSI Fault Analysis)에 대하여'   20-05-14 531
51 [E-NEWSLETTER] TracePro 뉴스레터 5월호 - 'TracePro Release (ver 20.2)'   20-05-11 552
50 [E-NEWSLETTER] WebEx 뉴스레터 - 안전한 재택근무! 시스코 웹엑스 미팅 및 보안 솔루션을..   20-05-06 506
49 [E-NEWSLETTER] OSLO 뉴스레터 4월호 - '기하광학렌즈설계 OSLO의 Surface Types에 대하여'   20-04-23 523
48 [E-NEWSLETTER] TracePro 뉴스레터 4월호 - 'TracePro를 이용한 백라이트 디스플레이 디자인..   20-04-16 510
47 [E-NEWSLETTER] OSLO 뉴스레터 4월호 - 'OSLO의 ZOOM기능'   20-04-08 482
46 [E-NEWSLETTER] TracePro 뉴스레터 4월호 - 'TracePro 최적화'   20-04-02 565
45 [E-NEWSLETTER] OSLO 뉴스레터 3월호 - 'OSLO만의 차별화된 기능과 장점'   20-03-24 492
44 [E-NEWSLETTER] TracePro 2020 Release (Verson 20.1)   20-03-18 507
43 [E-NEWSLETTER] WebEx 뉴스레터 3월호 - '원격근무'에 딱! 웹엑스   20-03-09 488
검색