Power*Tools¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Arc Flash ¿ÏÈ ±â¹ý ¸ðµ¨¸µ (Lowell L. Oriel) ¼¼°è ÃÖÃÊ, ±Û·Î¹ú NO.1 Àü·Â°èÅë Çؼ® ½Ã½ºÅÛ
- Àü±â ¿£Áö´Ï¾î¸µÀÇ Golden Standard, ¼º´É/Á¤¹Ð¼º/Ç°ÁúÀÌ ÀÔÁõµÈ Power*Tools - - ¹Ì) SKM»ç Power*Tools ±¹³» °ø½Ä ´ë¸®Á¡ (ÁÖ)ºí·çÇò - ¢ºArc Flash´Â °¡Àå À§ÇèÇÑ ÀÛ¾÷ Áß ÇϳªÀÔ´Ï´Ù. ½É°¢ÇÑ ºÎ»ó°ú »ç¸ÁÀ» ÃÊ·¡ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ȸ»ç´Â ÀÛ¾÷ÀÚ º¸»ó»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Àåºñ¿¡ ¼ö¹é¸¸ÀÇ ÇÇÇظ¦ ÁÙ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Arc Flash »ç°í´Â Àü·ù°¡ ÀÌ¿ÂÈµÈ °ø±â¸¦ ÅëÇØ µÎ Àüµµ¼º ±Ý¼Ó »çÀ̸¦ Åë°úÇÒ ¶§ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ Çö»óÀÌ ¹ß»ýÇÏ¸é »ç¶÷ÀÇ ÇǺθ¦ ½ÉÇÏ°Ô Å¿ì°í ¿ÊÀ» ºÒ¿¡ ÅÂ¿ï ¼ö ÀÖ´Â ¸¹Àº ¾çÀÇ ¿(»ç°í ¿¡³ÊÁö)ÀÌ ¹æÃâµË´Ï´Ù. ÃÖ´ë 5000F¿¡ µµ´ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °·ÄÇÑ ¿ ¿Ü¿¡µµ Àü±â ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã´Â ³ìÀº ±Ý¼Ó ¹× ÆÄÆíÀ¸·Î °í¾Ð ºí¶ó½ºÆ®¸¦ »ý¼ºÇÏ°í û°¢ Àå¾Ö¸¦ À¯¹ßÇÕ´Ï´Ù.
Àü±â ¾ÈÀü Ç¥ÁØ (IEEE 1584 ¹× NFPA 70E)¿¡¼ ¾ÆÅ© °áÇÔÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÀáÀçÀû »ç°í ¿¡³ÊÁö¸¦ °è»êÇϱâ À§ÇØ °³¹ßÇÑ ¹æÁ¤½ÄÀº ¾ÆÅ© ¿À·ù°¡ »¡¸® Á¦°ÅµÉ¼ö·Ï »ç°í ¿¡³ÊÁö°¡ ³·À½À» ³ªÅ¸³À´Ï´Ù. µû¶ó¼, ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã ÀνôøÆ® ¿¡³ÊÁö¸¦ ¿ÏȽÃÅ°´Â °¡Àå È¿À²ÀûÀÌ°í È¿°úÀûÀÎ ¹æ¹ý Áß Çϳª´Â ¾ÆÅ© ¿À·ù¸¦ °¡´ÉÇÑ ÇÑ »¡¸® Á¦°ÅÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¾ÆÅ© ¿À·ù¸¦ ÇØ°áÇÏ´Â ¹æ¹ý¿¡´Â ¿©·¯ °¡Áö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÑ °¡Áö ¹æ¹ýÀº ±âÁ¸ º¸È£ ÀåÄ¡ ¼³Á¤À» °£´ÜÈ÷ ¼öÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. ¶Ç ´Ù¸¥ ¹æ¹ýÀº ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã »ç°í Áß¿¡ ¾ÆÅ© ¿À·ù¸¦ Áï½Ã Á¦°ÅÇϱâ À§ÇØ °³¹ßµÈ »õ·Î¿î ±â¼úÀ» Àû¿ëÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. ¸¶Áö¸·À¸·Î, ´Ù¸¥ ¹æ½ÄÀº Â÷µ¿ º¸È£ ¹× ¿µ¿ª ÀÎÅÍ·ÎÅ·°ú °°Àº ´ëü º¸È£ ü°è¸¦ È°¿ëÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ À¯ÇüÀÇ Ã¼°è´Â Áï½Ã Àå¾Ö¸¦ ÇØ°áÇϱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.
À§¿¡¼ ¾ð±ÞÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã ¿ÏÈ ±â¼úÀº Windows ¿ë SKM Power*Tools ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ¼³¸íÇÏ°í ¸ðµ¨¸µ ÇÕ´Ï´Ù.
¢ºChanging Instantaneous and STPU setting ¾ÆÅ© ¿À·ù Á¦°Å ½Ã°£À» ÁÙÀÌ´Â °¡Àå ½¬¿î ¹æ¹ýÀº º¸È£ ÀåÄ¡ÀÇ ¼ø°£ ¼³Á¤ ¶Ç´Â STPU (Short Time Pickup) ¼³Á¤À» ÁÙÀÌ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. ´ÙÀ½ 4°³ÀÇ ±×¸²ÀÌ À̸¦ º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. ±×¸² 1Àº SKM ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿¡¼ ¸ðµ¨¸µ µÈ ºÎºÐ ´ÜÀÏ ¶óÀΰú ÇØ´ç ½Ã°£ Àü·ù °î¼± (TCC)À» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. ±×¸²¿¡¼ ¾Ë ¼ö ÀÖµíÀÌ "E SWBD"(Critical Switchboard)¿¡¼ ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇϸé 15.95kAÀÇ ¾ÆÅ© Àü·ùÀÎ "CSWB MCB"°¡ 0.215 ÃÊ¿¡ ¿À·ù¸¦ ÇØ°áÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ´Â 11.3 cal / cm©÷ÀÇ ÃÑ ÀÔ»ç ¿¡³ÊÁö¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù. ±×¸² 1 ÀÌÁ¦ "CSWB MCB"ÀåÄ¡ÀÇ ¼ø°£ ¼³Á¤ÀÌ ±×¸² 2¿Í °°ÀÌ 20¿¡¼ 10À¸·Î º¯°æµÇ¸é 0.018 ÃÊ¿¡ ¿À·ù°¡ ÇØ°áµË´Ï´Ù. ±×·¯¸é ÃÑ °¨¼ÒµÈ ÀÔ»ç ¿¡³ÊÁö°¡ 1.0 cal / cm©÷°¡ µË´Ï´Ù. ±×¸² 2 º¸È£ ÀåÄ¡ÀÇ STPU¸¦ º¯°æÇÏ¿© ¾î¶»°Ô ÀÔ»ç ¿¡³ÊÁö¸¦ ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¿¡ ´ëÇÑ ¿¹´Â ±×¸² 3°ú 4¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×¸² 3Àº SKC ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿¡¼ ¸ðµ¨¸µ µÈ ºÎºÐ ´ÜÀÏ ¶óÀΰú ÇØ´ç ½Ã°£ Àü·ù °î¼± (TCC)À» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. ±×¸² 3¿¡¼ ¹ö½º "MCC # 1A"¿¡¼ ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇϸé 9.38kAÀÇ ¾ÆÅ© Àü·ùÀÎ "52-SUB3A-MCC1A"°¡ 0.24ÃÊ¿¡¼ ¿À·ù¸¦ ÇØ°áÇÑ´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ´Â ¾à 10.4 cal / cm©÷ÀÇ ÃÑ ÀÔ»ç ¿¡³ÊÁö¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù. ±×¸² 3 ÀÌÁ¦ "52-SUB3A-MCC1A"ÀåÄ¡ÀÇ STPU ¼³Á¤ÀÌ ±×¸² 4¿¡¼¿Í °°ÀÌ 0.2¿¡¼ 0.1·Î °¨¼ÒÇϸé 0.15ÃÊ¿¡ ¿À·ù°¡ ÇØ°áµË´Ï´Ù. ±×·¯¸é 6.7 cal / cm©÷ÀÇ ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã ÀÔ»ç ¿¡³ÊÁö°¡ »ý¼ºµË´Ï´Ù. ±×¸² 4
¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã¸¦ ¿ÏÈÇϱâ À§ÇØ STPU ¶Ç´Â º¸È£ ÀåÄ¡ÀÇ ¼ø°£ ¼³Á¤À» º¯°æÇÒ ¶§´Â Ưº°ÇÑ ÁÖÀÇ°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. ÀåÄ¡ÀÇ Æ®¸®ÇÎ ½Ã°£À» ÁÙÀ̱â À§ÇØ ¼³Á¤À» ¿ì¿¬È÷ ³·Ãß¸é ¾È µË´Ï´Ù. ¼³Á¤À» ³·Ãâ ¶§ ½Ã½ºÅÛÀÇ ´Ù¸¥ ºÎºÐ¿¡¼ ½Ç¼ö·Î TCC°¡ °ãÄ¡°Å³ª À߸ø Á¶Á¤µÇÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. À߸ø Á¶Á¤ÇÏ¸é ¼º°¡½Å Æ®¸³ÀÌ ¹ß»ýÇϰųª ½Ã½ºÅÛÀÇ ´Ù¸¥ ºÎºÐ¿¡¼ »ç°í ¿¡³ÊÁö°¡ Áõ°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¢º Maintenance Switch and Multiple Settings Group
¾ÆÅ©-Ç÷¡½Ã »ç°í ¿¡³ÊÁö¸¦ ³·Ãß´Â ¶Ç ´Ù¸¥ È¿°úÀûÀÎ ¹æ¹ýÀº °íÀåÀÌ °¨ÁöµÉ ¶§¸¶´Ù ÀǵµÀûÀ¸·Î Áö¿¬µÇÁö ¾Ê°í Â÷´Ü±â ¶Ç´Â ¸±·¹ÀÌÀÇ Áö¿¬ ±â´ÉÀ» ÀϽÃÀûÀ¸·Î ¿À¹ö¶óÀ̵å ÇÏ¿© Æ®¸³ ÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ°ÍÀº À¯Áö º¸¼ö ÀÛµ¿ ¸ðµå Áß¿¡ À¯Áö º¸¼ö ½ºÀ§Ä¡ ¶Ç´Â ´ÙÁß ¼³Á¤ ±×·ìÀ» Àû¿ëÇÏ¿© ´Þ¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ARMS (Arc Resistance Maintenance Switch)´Â ±âÁ¸ÀÇ Æ¯Á¤ Æ®¸³ ÀåÄ¡·Î °³Á¶ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀåÄ¡·Î, ARMS°¡ ÄÑÁú ¶§ ¿À·ù°¡ °¨Áö µÉ ¶§ ÀåÄ¡ÀÇ Æ®¸³ ½Ã°£ÀÌ ¸Å¿ì ºü¸¨´Ï´Ù. »ç¶÷ÀÌ À¯Áö º¸¼ö¸¦ ¼öÇàÇÏ·Á°í Çϸé À¯Áö º¸¼ö ½ºÀ§Ä¡°¡ ÄÑÁý´Ï´Ù. Â÷´Ü±âÀÇ Áö¿¬ ±â´ÉÀÌ ÀÚµ¿À¸·Î ¿À¹ö¶óÀÌµå µÇ°í °áÇÔÀÌ °¨ÁöµÇ¸é Â÷´Ü±â°¡ Áï½Ã Æ®¸³ µË´Ï´Ù. À¯Áö º¸¼ö ÀÛ¾÷ÀÌ ¿Ï·áµÇ¸é ½ºÀ§Ä¡°¡ ²¨Áö°í ¸ðµç ÀÌÀü Æ®¸³ À¯´Ö ¼³Á¤ÀÌ ´Ù½Ã È°¼ºÈµË´Ï´Ù.
´ÙÁß ¼³Á¤ ±×·ìÀº ARMS¿Í À¯»çÇÑ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÀÛµ¿ÇÕ´Ï´Ù. ¿©±â¼´Â "À¯Áö °ü¸®"¸¦ ÄѸé TCC¿¡ µÎ °³ÀÇ °î¼±ÀÌ ÀÖµµ·Ï µÎ °³ÀÇ °èÀü±â¸¦ Á÷·Ä·Î ±¸¼ºÇÕ´Ï´Ù. ÇϳªÀÇ °î¼±Àº Á¤»ó ÀÛµ¿À» À§ÇÑ °ÍÀÌ°í ´Ù¸¥ ÇϳªÀÇ °î¼±Àº °áÇÔÀÌ ÀÖÀ» ¶§ ¸±·¹ÀÌ°¡ ½ÅÈ£¸¦ Àü¼ÛÇÏ¿© Á¤¸» ºü¸£°Ô Æ®¸³ µÇµµ·Ï ÇÕ´Ï´Ù.
´ÙÀ½ 3°³ÀÇ ±×¸²Àº SKM ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿¡¼ ARMS ÀåÄ¡ÀÇ ÀÛµ¿ ¹× ¸ðµ¨¸µ ¹æ¹ýÀ» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. ±×¸² 5´Â SKM ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿¡¼ ¸ðµ¨¸µ µÈ ºÎºÐ ´ÜÀÏ ¶óÀΰú ÇØ´ç ½Ã°£ Àü·ù °î¼± (TCC)À» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. ±×¸²¿¡¼ º¼ ¼ö ÀÖµíÀÌ, ¶óÀÎ Ãø "52-CRITICAL-MN"¿¡¼ ÆúÆ®°¡ ¹ß»ýÇϸé 16.02 kAÀÇ ¾ÆÅ© Àü·ù, "52-SUB2A-UPS # 1"ÀÌ 0.216 ÃÊ¿¡¼ ÆúÆ®¸¦ Á¦°ÅÇÔÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÃÑ ÀÔ»ç ¿¡³ÊÁö´Â 11.7 cal / cm©÷ÀÔ´Ï´Ù. ±×¸² 5 "52-SUB2A-UPS # 1"ÄÄÆ÷³ÍÆ®ÀÇ ARMS µð¹ÙÀ̽º¸¦ ¸ðµ¨¸µ Çϱâ À§ÇØ ÀÌ µð¹ÙÀ̽º¿¡ ´ëÇØ "ARMS"¶ó´Â ´Ù¸¥ ÇÔ¼ö¸¦ ÀÛ¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·± ´ÙÀ½ ÀÌ ±â´É¿¡ º¸È£ ÀåÄ¡ ¶óÀ̺귯¸®ÀÇ Á¤Àû Æ®¸³ ¹üÁÖ¿¡¼ ARMS ÀåÄ¡¸¦ ÇÒ´çÇÕ´Ï´Ù. ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã¿¡¼ ÀÌ ±â´ÉÀ» È°¼ºÈÇÏ·Á¸é "¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã¿¡¼ »ç¿ë" È®ÀζõÀÌ ¼±ÅõǾî ÀÖ´ÂÁö È®ÀÎÇϽʽÿÀ. ±×¸² 6À» ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ. ±×¸² 6
ARMS µð¹ÙÀ̽º°¡ ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã ½ºÅ͵𸦠À§ÇØ ¿Ã¹Ù¸£°Ô ¸ðµ¨¸µ µÇ°í È°¼ºÈµÇ¸é »õ·Î¿î °á°ú¸¦ ±×¸² 7¿¡¼ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±×¸² 7¿¡¼ ¶óÀÎ "52-CRITICAL-MN"¿¡ ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇϸé 16.02kAÀÇ ¾ÆÅ© Àü·ùÀÎ "52-SUB2A-UPS # 1-ARMS"¿¡¼ ¿À·ù°¡ »ç¶óÁö´Â °ÍÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. 0.05ÃÊ ÀÌ·Î ÀÎÇØ ÃÑ ÀÔ»ç ¿¡³ÊÁö´Â 2.8 cal / cm©÷°¡ µË´Ï´Ù. ±×¸² 7
´ÙÀ½ µÎ ±×¸²Àº ´ÙÁß ¼³Á¤ ±×·ì (DT 3000 »ç¿ë)ÀÌ SKM ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿¡¼ ÀÛµ¿ÇÏ°í ¸ðµ¨¸µ µÇ´Â ¹æ½ÄÀ» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. ±×¸² 8Àº SKM ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿¡¼ ¸ðµ¨¸µ µÈ ºÎºÐ ´ÜÀÏ ¶óÀΰú ÇØ´ç ½Ã°£ Àü·ù °î¼± (TCC)À» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. ±×¸²¿¡¼ º¼ ¼ö ÀÖµíÀÌ, ¶óÀÎ Ãø "52-SUB3A-MN"¿¡¼ ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇϸé 1.048kAÀÇ ¾ÆÅ© Àü·ù, "50 / 51-MSB1-SUB3A"´Â 2.0 À̻󿡼 ¿À·ù¸¦ Áö¿ó´Ï´Ù. ÃÊ. ÃÑ 49.7 cal / cm©÷ÀÇ ÀÔ»ç ¿¡³ÊÁö°¡ »ý¼ºµË´Ï´Ù. ±×¸² 8
À§¿¡¼ ¾ð±ÞÇÑ ARMS ÀåÄ¡¿Í À¯»çÇÑ ¹æ½ÄÀ¸·Î ¿©·¯ ¼³Á¤À» ¸ðµ¨¸µ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. À̹ø¿¡´Â ¶óÀ̺귯¸®ÀÇ ¸±·¹ÀÌ ¹üÁÖ¿¡¼ »õ ±â´É¿¡ "DT 3000"À» ÇÒ´çÇÕ´Ï´Ù. ±×·± ´ÙÀ½ °î¼±ÀÌ "L"¸ð¾ç °î¼±ÀÌ µÇµµ·ÏÀÌ »õ ±â´ÉÀÇ ¼³Á¤À» ¼öÁ¤ÇÕ´Ï´Ù. ´ÙÁß ¼³Á¤ ±×·ìÀÌ ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã ½ºÅ͵𸦠À§ÇØ ¿Ã¹Ù¸£°Ô ¸ðµ¨¸µ µÇ°í È°¼ºÈµÇ¸é »õ·Î¿î °á°ú¸¦ ±×¸² 9¿¡¼ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±×¸² 9¿¡¼ ¶óÀÎ "52-SUB3A-MN"¿¡ ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇϸé 1.048kAÀÇ ¾ÆÅ© Àü·ù, "50 / 51-MSB1-SUB3A-DT 3000"ÀÌ ¿À·ù¸¦ ÇØ°á ÇÔÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. 0.2ÃÊ ÀÌ»ó ÀÌ·Î ÀÎÇØ ÃÑ ÀÔ»ç ¿¡³ÊÁö´Â 7.4 cal / cm©÷ÀÔ´Ï´Ù. ±×¸² 9
¢º Other Arc Flash Instantaneous and Protection Schemes
±¤ÇÐ ¸±·¹ÀÌ ¹× Arc Vault´Â ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã »ç°í ¿¡³ÊÁö¸¦ ¿ÏÈÇϱâ À§ÇØ °³¹ßµÈ ÃÖ±ÙÀÇ »õ·Î¿î ±â¼úÀÔ´Ï´Ù. °£´ÜÈ÷ ¸»Çؼ, ÀÌ µÎ ÀåÄ¡´Â ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã°¡ °¨ÁöµÉ ¶§ ¹Ð¸®¼¼ÄÁÆ® ¾È¿¡ ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã¸¦ ¼Ò°Å ¶Ç´Â ¼Ò¸ê½Ãŵ´Ï´Ù.
±¤ °èÀü±â´Â ±Þ°ÝÇÑ ±¤·® Áõ°¡¸¦ °¨ÁöÇÏ´Â ±¤¼¾¼¿Í ÇÔ²² ÀÛµ¿ÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ¿À·ù °¨Áö ±â´É°ú ÇÔ²² ÀÛµ¿ÇÏ¿© À߸øµÈ Æ®¸³À» ¹æÁöÇÕ´Ï´Ù. ±¤¼¾¼°¡ °©ÀÛ½º·¯¿î ºûÀÇ Áõ°¡¸¦ °¨ÁöÇÏ°í ¿À·ù °¨Áö±â°¡ ¿À·ù¸¦ °¨ÁöÇϸé, ±¤ÇÐ ¸±·¹ÀÌ´Â Æ®¸³ ½ÅÈ£¸¦ ȸ·Î Â÷´Ü±â·Î º¸³» 2¹Ð¸® ÃÊÀÇ ºü¸¥ ¼Óµµ·Î Æ®¸³ ÇÕ´Ï´Ù.
Arc Vault´Â ´ëºÎºÐÀÇ ÀúÀü¾Ð ¹èÀü¹Ý, ¸ðÅÍ Á¦¾î ¼¾ÅÍ, ¹èÀü¹Ý µîÀ¸·Î °³Á¶ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â º¸È£ ½Ã½ºÅÛÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ ½Ã½ºÅÛÀÌ ¾ÆÅ© ¼¶±¤ ¶Ç´Â Àü·ù ½ºÆÄÀÌÅ©¸¦ °¨ÁöÇÏ¸é °Ý³³ µ¼ÀÌ ½ÃÀ۵Ǿî 2Â÷ ¾ÆÅ©¸¦ »ý¼ºÇÏ¿© Àü¼Û ¹× ¼ÒÈÇÕ´Ï´Ù. µ¼ÀÇ ¿øÈ£. ¸ÞÀÎ Â÷´Ü±â´Â Æ®¸³ ½Ã ½Ã½ºÅÛÀÇ Àü¿øÀ» Â÷´ÜÇϱâ À§ÇØ È£ÃâµË´Ï´Ù. ÀÌ ¸ðµç ÀÏÀÌ 8¹Ð¸® ÃÊ ¹Ì¸¸ÀÔ´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ ´ëü º¸È£ ü°è (¹ö½º Â÷µ¿ º¸È£, ¿µ¿ª ÀÎÅÍ·ÎÅ· µî)°¡ Àα⸦ ¾ò°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ À¯ÇüÀÇ Ã¼°è´Â Áï½Ã Àå¾Ö¸¦ ÇØ°áÇϱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.
¹ö½º Â÷µ¿º¸È£¸¦ À§ÇØ ¹ö½º¿¡ µé¾î¿À°í ³ª°¡´Â Àü·ù°¡ ÃøÁ¤µË´Ï´Ù. µ¿ÀÏÇϸé Á¶Ä¡°¡ ¼öÇàµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª Àü·ù°¡ °°Áö ¾ÊÀ¸¸é ¹ö½º Â÷´Ü±â°¡ Áï½Ã Æ®¸³ µÇ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
ZSI (Zone Selective Interlock)´Â ´Ù¿î ½ºÆ®¸² Â÷´Ü±â¿Í Åë½ÅÇÏ´Â ¸ÞÀÎ Â÷´Ü±â·Î ±¸¼ºµË´Ï´Ù. ´Ù¿î ½ºÆ®¸² ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇÏ¸é ½ÅÈ£°¡ ÁÖ Â÷´Ü±â·Î º¸³»Á® °íÁ¤µÇ°í °¡Àå °¡±î¿î °ø±Þ±â Â÷´Ü±â°¡ Æ®¸³ µË´Ï´Ù. ±×·¯³ª ¹ö½º¿¡¼ ÁÖ Â÷´Ü±â ¹Ù·Î ¾Æ·¡¿¡ ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇϸé Áï½Ã Àå¾Ö¸¦ ÇØ°áÇϱâ À§ÇØ ÁÖ Â÷´Ü±â°¡ È£ÃâµË´Ï´Ù.
À§¿¡¼ ¾ð±ÞÇÑ º¸È£ ü°è´Â ½ÇÁ¦·Î ¾ÆÅ© °íÀåÀ» Á¦°ÅÇϱâ À§ÇØ ÇöÀç ÀåÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ½Ã°£¿¡ ÀÇÁ¸ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ƯÁ¤ ±âÁØÀÌ ÃæÁ·µÇ¸é ¾ÆÅ© °áÇÔÀÌ Áï½Ã Áö¿öÁö°Å³ª ²¨Áý´Ï´Ù. SKM¿¡¼ À̸¦ ¸ðµ¨¸µ Çϱâ À§ÇØ »ç¿ëÀÚ´Â ÇØ´ç ¹ö½ºÀÇ "Àåºñ ¹× ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã" ÇÏÀ§ º¸±â¿¡¼ "Arc Flash Instantaneous Protection"ÀÇ "Available" È®ÀζõÀ» ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ ÀÛ¾÷ÀÌ ¿Ï·áµÇ°í ¾ÆÅ© ½ºÅ͵𰡠´Ù½Ã ½ÇÇàµÇ¸é »ç¿ëÀÚ´Â ÀÚ½ÅÀÇ Æ®¸³ Áö¿¬ ½Ã°£°ú Â÷´Ü±â °³¹æ ½Ã°£À» ÀÔ·ÂÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·± ´ÙÀ½ »ç¿ëÀÚ°¡ ÁöÁ¤ÇÑ ½Ã°£¿¡ µû¶ó »ç°í ¿¡³ÊÁö°¡ ´Ù½Ã °è»êµË´Ï´Ù. ±×¸² 11À» ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ.
±×¸² 10
±×¸² 11 ´ÙÀ½ µÎ ±×¸²Àº ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ý°ú SKM ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿¡¼ ¸ðµ¨¸µ µÈ ¼ø°£À» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. ±×¸² 12´Â SKM ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿¡¼ ¸ðµ¨¸µ µÈ ºÎºÐ ´ÜÀÏ ¶óÀΰú ÇØ´ç ½Ã°£ Àü·ù °î¼± (TCC)À» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. ÀÌ ±×¸²¿¡¼ "SWBD" ¹ö½º¿¡¼ ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇϸé 17.11 kAÀÇ ¾ÆÅ© Àü·ùÀÎ "SWDB MCB"°¡ ¾à 0.36 ÃÊ¿¡ ¿À·ù¸¦ ÇØ°áÇÑ´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ ÃÑ ÀÔ»ç ¿¡³ÊÁö´Â 22.5 cal / cm©÷°¡ µË´Ï´Ù. ±×¸² 12
TCC¿¡¼ Á¶Á¤ÀÌ ¸Å¿ì ŸÀÌÆ®ÇÏ´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. »ç°í ¿¡³ÊÁö¸¦ ÁÙÀÌ·Á¸é º¸È£ ÀåÄ¡ ¼³Á¤À» º¯°æÇÏ´Â °ÍÀÌ ½ÇÇö °¡´ÉÇÑ ÇØ°áÃ¥ÀÌ ¾Æ´Ò ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ½Ã½ºÅÛ Á¶Á¤À» ´Ù½Ã ¼öÇàÇØ¾ß ÇÒ ¼öµµ Àֱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ ½Ã½ºÅÛÀÇ ¾ÆÅ© ¼¶±¤À» ¿ÏÈÇϱâ À§ÇØ Arc Vault·Î ¹èÀü¹ÝÀ» °³Á¶ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î °¡Á¤Çغ¾½Ã´Ù.
À§ÀÇ ´Ü°è¸¦ ¼öÇàÇÏ°í Æ®¸³ Áö¿¬ ½Ã°£À» 8¹Ð¸® ÃÊ·Î ¼³Á¤ÇÏ¿© "Arc Flash Instantaneous Protection"ÀÌ ¿Ã¹Ù¸£°Ô ¸ðµ¨¸µ µÇ¸é »õ·Î¿î °á°ú¸¦ ±×¸² 11°ú 13¿¡¼ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±×¸² 11¿¡¼ ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã°¡ "SWDB"¿¡¼ ¹ß»ýÇϸé Arc Vault°¡ 8¹Ð¸® ÃÊ (»ç¿ëÀÚ°¡ ÁöÁ¤ÇÑ)·Î ¾ÆÅ©¸¦ ¼Ò¸ê½Ãų ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ ½Ã°£À» ±âÁØÀ¸·Î, »õ·Î¿î ÃÑ »ç°ÇÀº ÀÌÁ¦ 0.55 cal / cm©÷ÀÔ´Ï´Ù. ±×¸² 13 ¢º Conclusion ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã´Â °¡Àå À§ÇèÇÑ ÀÛ¾÷Àå À§Çè Áß ÇϳªÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ À§ÇèÀ¸·Î ÀÎÇØ ½É°¢ÇÑ ºÎ»ó°ú »ç¸ÁÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã¸¦ ¿ÏȽÃÅ°´Â °¡Àå È¿°úÀûÀÌ°í È¿°úÀûÀÎ ¹æ¹ý Áß Çϳª´Â ¾ÆÅ© ¿À·ù¸¦ °¡´ÉÇÑ ÇÑ »¡¸® Á¦°ÅÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. À̸¦ ´Þ¼ºÇϱâ À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¹æ¹ýÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±âÁ¸ À¯ÇüÀÇ º¸È£ ÀåÄ¡ ¼³Á¤ ¼öÁ¤, ARMS ¹× ARC Vault¿Í °°Àº »õ·Î¿î ±â¼ú Àû¿ë, Â÷µî º¸È£ ¹× ¿µ¿ª ÀÎÅÍ·ÎÅ·°ú °°Àº ´ëü º¸È£ ü°è È°¿ë : ÀÌ·¯ÇÑ À¯ÇüÀÇ Ã¼°è´Â Áï½Ã ¿À·ù¸¦ ÇØ°áÇϹǷΠ»ç¿ë °¡´ÉÇÑ ¿É¼Ç Áß ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù.
Ç×»ó ¾î¶² ¹æ¹ýµµ ÀÛµ¿ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ÇÑ À§Ä¡¿¡¼ ÀÛµ¿ÇÏ´Â °ÍÀÌ ´Ù¸¥ À§Ä¡¿¡¼ È¿°úÀûÀ¸·Î ÀÛµ¿ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. À§¿¡¼ ¾ð±ÞÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¾ÆÅ© Ç÷¡½Ã ¿ÏÈ ±â¼úÀº Windows¿ë SKM Power*Tools ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ¼³¸íÇÏ°í ¸ðµ¨¸µ Çß½À´Ï´Ù. Power*Tools *streaming ºÎºÐÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¿µ»óÀ¸·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù. Power*Tools for Windows Arc Flash Video: Streaming Power*Tools for Windows Arc Flash Educational Video: Streaming Power*Tools For Window Overview Tutorial Video: Streaming Power*Tools For Windows Dapper Tutorial Video: Streaming Power*Tools For Windows Captor Tutorial Video: Streaming Power*Tools For Windows Equipment Evaluation Tutorial Video: Streaming Power*Tools For Windows TMS Tutorial Video: Streaming Power*Tools For Windows HI_WAVE Tutorial Video: Streaming Power*Tools For Windows I*SIM Tutorial Video: Streaming Power*Tools For Windows DC Systems Tutorial Video: Streaming Power*Tools For Windows Distribution Reliablity Tutorial Video: Streaming 06101 ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ¾ðÁÖ·Î 630 ¾î¹Ý¶óÀÌÆ® ºôµù 6Ãþ 1644 - 8660 www.ebluehat.com | |
|